2級建築施工管理技士 過去問
平成29年(2017年)後期
問69 (ユニットG 問69)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級建築施工管理技士試験 平成29年(2017年)後期 問69(ユニットG 問69) (訂正依頼・報告はこちら)
- 鉄筋かごのかぶり厚さを確保するためのスペーサーは、D13の鉄筋を用いた。
- コンクリートのスランプは、トレミー管を通じて打ち込むため18cmとした。
- 杭頭の余盛りの高さは、スライムなどが混入するおそれがあるため100cmとした。
- 孔壁内面と鉄筋かごの最外側の鉄筋との間隔は、かぶり厚さを確保するため10cmとした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1.✕ 鉄筋かごのかぶり厚を確保するため、鉄筋にスペーサーと呼ばれるフラットバーを加工した「部材」を取り付けるのが一般的です。鉄筋ではなく、部材です。
2.〇 コンクリートのスランプ値は18~21cmが一般的です。
3.〇 杭頭の余盛りは80~100cm程度必要ですが、施工誤差等も考慮し、100cmとするのが妥当です。
4.〇 鉄筋のかぶり厚が不足するとクラック(ひび割れ)等、施工不良の原因となります。かぶり厚は10cm以上確保するのが一般的です。
参考になった数139
この解説の修正を提案する
02
場所打ちコンクリート杭のアースドリル工法とは、
アースドリルと呼ばれる機械で穴を掘り、
鉄筋かごを建て込みます。
さらにコンクリ―トを打設して杭を作る杭工事の1つです。
スペーサーとはコンクリートが一定のかぶり厚になるように、
鉄筋同士を固定、支持するための部材です。
鉄筋かごのスペーサーにはそもそも鉄筋を用いないため設問は誤りです。
スランプとはコンクリートのやわらかさを示す指数です。
設問の通りスランプ値は一般的に18~21㎝が一般的です。
スライムとは杭打ち工事で底に溜まった土砂や汚泥です。
スライムはがある分杭は沈む可能性があるため、
100㎝ほどの余盛りをします。
孔の内壁と鉄筋の外面を10㎝開けてかぶり厚を確保します。
かぶり厚不足は強度不足やヒビ割れなどの、
品質不良に繋がる恐れがあります。
場所打ちコンクリート杭のアースドリル工法は、
頭で流れを想像すると解きやすいです。
写真などと一緒に学習すると尚よいです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問68)へ
平成29年(2017年)後期 問題一覧
次の問題(問70)へ