2級建築施工管理技士試験 令和元年(2019年)前期 問30(ユニットC 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

塗装工事の素地ごしらえに関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 透明塗料塗りをする木部面に著しい色むらがあったため、着色剤を用いて色むら直しを行った。
  • けい酸カルシウム板面の吸込み止めは、穴埋めやパテかいの後に塗布した。
  • ALCパネル面の吸込み止めは、下地調整前に全面に塗布した。
  • 鉄鋼面の錆及び黒皮は、サンドブラストで除去した。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通り。

2.誤りです。
けい酸カルシウム板面の吸込み止めは、乾燥してから汚れ、付着物除去した後に行います。
乾燥→汚れ等の除去→吸込み止め→穴埋め、 パテかいの順番です。

3.設問の通り。

4.設問の通り。

参考になった数99

02

1.3.4.設問の通りです。

2.けい酸カルシウム板の吸い込み止めは穴埋め・パテかいの前に行います。
よって誤りです。

参考になった数42

03

塗装工事の素地こじらえは木部やコンクリートになど、

塗装材料によって異なるため注意が必要です。

選択肢1. 透明塗料塗りをする木部面に著しい色むらがあったため、着色剤を用いて色むら直しを行った。

設問の通り色むらがある木部への透明塗料の塗装は、

塗装後ムラが浮き出てくるため着色剤で色むら直しを行います。

選択肢2. けい酸カルシウム板面の吸込み止めは、穴埋めやパテかいの後に塗布した。

吸い込み止めとは下地が上塗り材を余分に吸収するのを防ぎます。

けい酸カルシウム板面の吸込み止めは、

穴埋めやパテかいの前に塗布します

選択肢3. ALCパネル面の吸込み止めは、下地調整前に全面に塗布した。

ALCパネルは吸収率の高い建材です。

吸い込み止めは下地調整前に全面に塗布します。

選択肢4. 鉄鋼面の錆及び黒皮は、サンドブラストで除去した。

サンドブラストとは圧縮空気を用いて研磨材を高速で吹き付け、

錆や黒皮を除去するための道具です。

設問は正しいです。

まとめ

塗装面の素地こしらえは仕上がりに大きく影響するため確実に学習しましょう。

参考になった数0