2級建築施工管理技士 過去問
令和元年(2019年)前期
問32 (ユニットC 問32)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級建築施工管理技士試験 令和元年(2019年)前期 問32(ユニットC 問32) (訂正依頼・報告はこちら)

外壁の押出成形セメント板張りに関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • パネルの取付け金物(Zクリップ)は、下地鋼材にかかり代(しろ)を30mm以上確保して取り付けた。
  • パネルの取付け金物(Zクリップ)は、取付けボルトがルーズホールの中心に位置するように取り付けた。
  • 幅600mmのパネルに設ける欠込み幅は、300mm以下とした。
  • 工事現場でのパネルへの取付けボルトの孔あけは、振動ドリルを用いて行った。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通り。

2.設問の通り。

3.設問の通り。

4.誤りです。
押出成形セメント板への加工は、振動や衝撃を与えると破損の原因となりやすいため通常の電動ドリルを用いることが一般的です。

参考になった数112

02

1.2.3.設問の通りです。

4.押出成形セメント板への加工は振動・衝撃を与えると破損しやすいので通常のドリルを使用します。
よって誤りです。

参考になった数48

03

押出成形セメント板とはセメントや繊維などを主原料とした建材です。

中が空洞になっており、

軽量で耐火性や耐久性に優れています。

選択肢1. パネルの取付け金物(Zクリップ)は、下地鋼材にかかり代(しろ)を30mm以上確保して取り付けた。

パネルの取り付けは鉄鋼下地に固定するZクリップが主流です。

下地に30㎜以上のかかり代を確保します。

選択肢2. パネルの取付け金物(Zクリップ)は、取付けボルトがルーズホールの中心に位置するように取り付けた。

パネルにボルトを取り付ける際、

地震や材料の変形でのひび割れを防ぐためのルーズホールと呼ばれる穴をあけます。

ボルトはそのルーズホールの中心にくるよう取り付けます。

選択肢3. 幅600mmのパネルに設ける欠込み幅は、300mm以下とした。

設問の通り幅600mmのパネルに設ける欠込み幅は、300mm以下とします。

欠き込みを大きくしてしまうと強度や耐震性に影響がでてしまいます。

選択肢4. 工事現場でのパネルへの取付けボルトの孔あけは、振動ドリルを用いて行った。

振動ドリルは穴をあける際に振動を加えて穴をあける機械です。

押出成形セメント板は振動を与えると破損の可能性があるため使用しません。

まとめ

鉄骨構造では広く扱われる建材のため、

しっかり学習しましょう。

参考になった数0