2級建築施工管理技士 過去問
令和元年(2019年)後期
問2 (ユニットA 問2)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級建築施工管理技士試験 令和元年(2019年)後期 問2(ユニットA 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 直射日光は、大気を透過して直接地表に届く昼光の成分である。
- 昼光率は、屋外の全天空照度が大きくなると、低くなる。
- 室内のある点における昼光率は、時刻や天候によって変化しない。
- 室内の要求される基準昼光率は、居間より事務室の方が高い。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
昼光とは太陽の光のことです。
設問の通り。
誤りです。
昼光率とは、採光による室内の明るさを表すもので、屋外の明るさに対して室内のある面の明るさの比です。
昼光率 =室内のある点の水平面照度/その時の全天空水平面照度 ×100(%)
設問の通り。
設問の通り。
参考になった数116
この解説の修正を提案する
02
不適当なものは「昼光率は、屋外の全天空照度が大きくなると、低くなる。」です。
設問の通りです。
誤りです。
昼光率とは直射日光を除く屋外の照度(全天空照度)に対する室内の測定点の照度の比のことです。
室内水平面照度は全天空照度が上がれば上がりますが、昼光率はその割り算なので、お互いの数値が上がっても比率は変わりません。
よって昼光率は大きくなるのではなくて変わらないが正しいです。
設問の通りです。
設問の通りです。
参考になった数99
この解説の修正を提案する
03
昼光とは太陽光による昼間の明るさをさします。
設問の通りです。
直射日光は大気を透過して直接地表に届く自然光で、
昼光のひとつです。
昼光率とは部屋のある点に天空からどれほど太陽の光が到達しているかの値です。
全天空照度とは遮蔽物がない状態で天空から降り注ぐ光の照度で、
直射日光を除いた天空光の明るさを示しています。
昼光率は部屋の内部の話のため屋外の全天空照度は大きくなっても昼光率は変化しません。
設問の通りです。
昼光率は時刻や天候によって変化しません。
設問の通り事務室のほうが光を要する作業が多いため、
一般的に昼光率は居間より高いです。
光の問題は用語が多く、
意味を理解していないと難しく感じる問題です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
令和元年(2019年)後期 問題一覧
次の問題(問3)へ