2級建築施工管理技士 過去問
令和元年(2019年)後期
問12 (ユニットA 問12)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級建築施工管理技士試験 令和元年(2019年)後期 問12(ユニットA 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

JIS(日本工業規格/現日本産業規格)に規定する建具の試験項目と測定項目の組合せとして、最も不適当なものはどれか。
※工業標準化法が改正されたことにより、令和元年(2019年)7月1日より、「日本工業規格(JIS)」は「日本産業規格(JIS)」に変わりました。
<参考>
  • 結露防止性試験 ―― 熱貫流率
  • 耐風圧性試験 ――― 変位・たわみ
  • 気密性試験 ―――― 通気量
  • 水密性試験 ―――― 漏水

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

最も不適当なものは1です。

1.結露防止性試験・・・試験体の結露発生の有無を判定します。建具を加熱室と冷却室の2室連結型の部屋に設置して実験を行います。表面結露は目視で判断し、内部結露はセンサーなどで確認します。

2.耐風圧性試験・・・建具に圧力をかけた時に試験体の変位・たわみを測定し、圧力を取った後の開閉異常があるかどうかを確認する試験です。

3.気密性試験・・・気密性は建具からの空気の流通を遮断する性能をいいます。気密性試験では、試験体を通過する通気量を測定して性能の試験を行います。

4.水密性試験・・・建具に対して水圧をかけ、10分間の試験中に試験体からの漏水を目視によって確認します。

参考になった数103

02

1.誤りです。
二つの湿度が異なる空間で試験を行いそれを目視にて確認します。

2.設問の通り。

3.設問の通り。

4.設問の通り。

参考になった数76

03

JIS産業規格の建具の性能試験に関する問題です。

選択肢1. 結露防止性試験 ―― 熱貫流率

熱貫流率とは建築物の断熱性能を測る指標で、

壁をどのくらい熱が通過するか表しています。

結露防止性試験は対象の建具で2つの部屋を区切り、

実験して行います。

選択肢2. 耐風圧性試験 ――― 変位・たわみ

耐風圧性試験は対象の建具に圧力をかけ、

変化した値やたわみを検査して建具の性能を測ります。

選択肢3. 気密性試験 ―――― 通気量

気密性試験は建具を閉めた際の通気量で判断します。

選択肢4. 水密性試験 ―――― 漏水

水密性試験は建具を閉めた際の漏水量で判断します。

まとめ

JISの建具に関する試験も建築建具の品質性能の基準を定めるため必要な事項です。

参考になった数2