2級建築施工管理技士 過去問
令和元年(2019年)後期
問15 (ユニットB 問15)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級建築施工管理技士試験 令和元年(2019年)後期 問15(ユニットB 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

屋外排水設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 地中埋設排水管の長さが、その内径又は内法幅の 120倍を超えない範囲内で、桝又はマンホールを設ける。
  • 地中埋設排水経路に桝を設ける場合、雨水桝にはインバートを、汚水桝には泥だめを設ける。
  • 排水管を給水管に平行して埋設する場合、原則として、両配管は 500 mm以上のあきを設ける。
  • 地中埋設排水経路が合流する箇所には、桝又はマンホールを設ける。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通り。

2.誤りです。
雨水用には15cm以上の泥だめを設け、汚水ますはインバートを設けます。

3.設問の通り。

4.設問の通り。

参考になった数99

02

最も不適当なものは2です。

1.問題文の通りです。地中埋設排水管の長さが、その内径又は内法幅の120倍を超えない範囲内で、桝又はマンホールを設けます。

2.地中埋設排水経路に桝を設ける場合、雨水ますには15cm以上の泥だめを設け、汚水ますには排水に含まれる固形の物をためておくインバートを設けます。

3.問題文の通りです。排水管を給水管に平行して埋設する場合、原則として、両配管は500 mm以上のあきを設けかつ給水管は排水管の上側に埋設します。

4.問題文の通りです。地中埋設排水経路が合流する箇所には、桝又はマンホールを設けます

参考になった数82

03

屋外の排水方法には地中に配管を埋設したり、

桝などに集めて排水します。

選択肢1. 地中埋設排水管の長さが、その内径又は内法幅の 120倍を超えない範囲内で、桝又はマンホールを設ける。

桝とはゴミなどを一か所に集中させて沈めて、

水の流れを止めない役割をする水を集める場所です。

設問の通り地中に埋設した排水管の長さが、

その内径又は内法幅の 120倍を超えない範囲内で桝又はマンホールを設けて管理します。

選択肢2. 地中埋設排水経路に桝を設ける場合、雨水桝にはインバートを、汚水桝には泥だめを設ける。

インバートとは桝に設けられる溝で、

そこに水の流れを妨げるものを集めます。

雨水桝には泥だめを設け、

汚水桝にはインバートを設けます。

選択肢3. 排水管を給水管に平行して埋設する場合、原則として、両配管は 500 mm以上のあきを設ける。

設問の通り排水管と給水管を平行にする場合は、

500㎜以上離します。

選択肢4. 地中埋設排水経路が合流する箇所には、桝又はマンホールを設ける。

設問の通りです。

桝やマンホールには水の流れを止めない目的の他にも、

それぞれの排水管に流す役割などもあります。

まとめ

桝やマンホールに関する問題は頻出問題です。

しっかり役割などを復習しましょう。

参考になった数2