2級建築施工管理技士 過去問
令和元年(2019年)後期
問17 (ユニットB 問17)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級建築施工管理技士試験 令和元年(2019年)後期 問17(ユニットB 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

空気調和設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 単一ダクト方式における CAV 方式は、室内に吹き出す風量が一定であり、室内環境を一定に保つことができる。
  • 二重ダクト方式は、別々の部屋で同時に冷房と暖房を行うことができる。
  • パッケージユニット方式は、熱源機器でつくられた冷水や温水を各室のパッケージユニットに供給し、冷風や温風が吹き出るようにしたものである。
  • 各階ユニット方式は、各階ごとに空調機を分散設置して空調を行う方式で、各階ごとの負荷変動に対応できる。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

最も不適当なものは3です。

1.問題文の通りです。単一ダクト方式には 定風量(CAV)方式と、変風量(VAV)方式があります定風量(CAV)方式は、室内に吹き出す風量が一定であり、室内環境を一定に保つことができます

2.問題文の通りです。二重ダクト方式は、冷風と温風をそれぞれ別のダクトで供給して部屋の熱負荷に合わせることができるので、別々の部屋で同時に冷房と暖房を行うことができます

3.パッケージユニット方式とは、冷凍機、ファン、エアフィルター、加湿器、自動制御器を1つに組み込んだパッケージユニットを各階ごとに設置して空調を行う方式です。

4.問題文の通りです。各階ユニット方式は、各階ごとに空調機を分散設置して空調を行う方式なので、各階ごとの負荷変動に対応することができます

参考になった数126

02

1.設問の通り。

2.設問の通り。

3.誤りです。
パッケージユニット方式とは機内に冷凍機、ファン、冷却・加熱コイル等を内蔵した一体型の空調機を使用する空調方式のことです。

4.設問の通り。

参考になった数83

03

空気調和設備とは部屋の温度や湿度を管理するための空調設備をさします。

選択肢1. 単一ダクト方式における CAV 方式は、室内に吹き出す風量が一定であり、室内環境を一定に保つことができる。

単一ダクト方式とは空調機からの空気を1つのダクトで各位部屋に送る空調方式です。

CAV方式とは送風量を一定にして室内環境を保つ方式です。

選択肢2. 二重ダクト方式は、別々の部屋で同時に冷房と暖房を行うことができる。

二重ダクト方式とは冷風と温風を別のダクトで送風する方式です。

設問の通り別々の部屋で同時に冷房と暖房を行うことができます。

選択肢3. パッケージユニット方式は、熱源機器でつくられた冷水や温水を各室のパッケージユニットに供給し、冷風や温風が吹き出るようにしたものである。

パッケージユニット方式とは室内機と室外機が一体化した中小規模向けの空調システムです。

温水や冷水で温度調節はしません。

冷水や温水を使って温度を調節するのはセントラル空調などが例です。

選択肢4. 各階ユニット方式は、各階ごとに空調機を分散設置して空調を行う方式で、各階ごとの負荷変動に対応できる。

設問の通り各階ユニット方式は各階ごとに空調機を設置して、

空調を行うため各階ごとに対応します。

まとめ

空気調和設備に関する問題は頻出問題です。

各設備や方式をしっかり学習しましょう。

参考になった数2