2級建築施工管理技士 過去問
令和元年(2019年)後期
問29 (ユニットC 問29)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級建築施工管理技士試験 令和元年(2019年)後期 問29(ユニットC 問29) (訂正依頼・報告はこちら)

建具工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 鋼製両面フラッシュ戸の表面板裏側の見え隠れ部分は、防錆塗装を行わなかった。
  • 木製フラッシュ戸の中骨は、杉のむく材を使用した。
  • アルミニウム製建具のアルミニウムに接する小ねじは、鉛めっき処理したものを使用した。
  • 樹脂製建具は、建具の加工及び組立てからガラスの組込みまでを建具製作所で行った。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通り。

2.設問の通り。

3.誤りです。
アルミニウム製建具のアルミニウムに接する小ねじステンレス製とするのが一般的です。
また、建具枠の中に用いる補強材には鉛めっき処理が必要です。

4.設問の通り。

参考になった数103

02

最も不適当なものは3です。

1.問題文の通りです。鋼製両面フラッシュ戸の表面板裏側の見え隠れ部分に関しては、防錆塗装は不要です。

2.問題文の通りです。木製フラッシュ戸の中骨は、杉のむく材を使用することができます。

3.アルミニウム製建具アルミニウムに接する小ねじは、ステンレス製のものを使用します。

4.問題文の通りです。樹脂製建具は、現場での組み立ては大変なので、建具の加工及び組立てからガラスの組込みまでを建具製作所で行います。

参考になった数65

03

最も不適当なのは、「アルミニウム製建具のアルミニウムに接する小ねじは、鉛めっき処理したものを使用した。」です。
公共建築改修工事標準仕様書では、アルミニウムに接する小ねじ等の材質は、ステンレス製とするとされています。したがって、鉛めっき処理したものとしているこの記述は適切ではありません。

選択肢1. 鋼製両面フラッシュ戸の表面板裏側の見え隠れ部分は、防錆塗装を行わなかった。

この選択肢は適切です。
公共建築改修工事標準仕様書では、塗装しない部分として、鋼製建具等で、両面フラッシュ戸の表面板裏側部分(中骨、力骨等を含む。)等の見え隠れ部分が示されています。つまり、この部分に防錆塗装を行わないという扱いは、標準仕様に合っています。

選択肢2. 木製フラッシュ戸の中骨は、杉のむく材を使用した。

この選択肢は適切です。
公共建築工事標準仕様書では、木製フラッシュ戸について、かまちなどに使う樹種を示したうえで、中骨は上記樹種のむく材としています。そこにはも含まれています。したがって、杉のむく材を中骨に使うことは適切です。

選択肢3. アルミニウム製建具のアルミニウムに接する小ねじは、鉛めっき処理したものを使用した。

この選択肢は適切ではありません。
公共建築改修工事標準仕様書では、アルミニウムに接する小ねじ等の材質は、ステンレス製と明記されています。アルミニウムとの接触部分で使う小ねじについて、問題文のように鉛めっき処理したものとしている点が誤りです。

選択肢4. 樹脂製建具は、建具の加工及び組立てからガラスの組込みまでを建具製作所で行った。

この選択肢は適切です。
公共建築改修工事標準仕様書では、樹脂製建具について、材料や金物、シーリングなどの標準を示したうえで、それ以外は建具の製造所の仕様によるとされています。樹脂製建具は工場製作の割合が大きく、加工・組立てからガラスの組込みまで建具製作所で行う扱いは、少なくとも標準仕様に反する内容ではありません。

まとめ

この問題では、アルミニウム製建具に接する小ねじの材質を正しく覚えているかがポイントです。
整理すると、
鋼製両面フラッシュ戸の見え隠れ部分は塗装しない扱いがある
木製フラッシュ戸の中骨には杉のむく材を使える
アルミニウムに接する小ねじはステンレス製とする
ということです。したがって、最も不適当なのは、「アルミニウム製建具のアルミニウムに接する小ねじは、鉛めっき処理したものを使用した。」です。

参考になった数1