2級建築施工管理技士 過去問
令和3年(2021年)前期
問14 (ユニットA 問14)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級建築施工管理技士試験 令和3年(2021年)前期 問14(ユニットA 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 木毛セメント板は、断熱性、吸音性に優れている。
- けい酸カルシウム板は、軽量で耐火性に優れている。
- パーティクルボードは、木材小片を主原料として接着剤を用いて成形熱圧したものである。
- 強化せっこうボードは、芯のせっこうに油脂をしみ込ませ、強度を向上させたものである。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
強化石膏ボードは不燃材料です。
油脂を染み込ませると燃えるので、使いません。
各選択肢については以下の通りです。
1 設問の通りです。
細長い木材繊維を固めた建材です。内装材としても利用されています。
2 設問の通りです。
こちらも不燃材料です。
水回りにも使用でき、調理室の内装材としても利用されています。
3 設問の通りです。
表面に化粧板を貼り、家具等の材料としても利用されています。
4 芯には無機繊維材料を混入し、石膏ボードより耐火性が高いです。
また、表面は紙なので水回りには不向きです。
参考になった数159
この解説の修正を提案する
02
1 .木毛セメント板は、断熱性、吸音性に優れている。
正しいです。
断熱性と吸音性に優れていますが、耐火性には優れていません。
2 .けい酸カルシウム板は、軽量で耐火性に優れている。
正しいです。
耐火性や、耐水性に優れています。
3 .パーティクルボードは、木材小片を主原料として接着剤を用いて成形熱圧したものである。
正しいです。
上記の設問の通りです。
4 .強化せっこうボードは、芯のせっこうに油脂をしみ込ませ、強度を向上させたものである。
間違いです。
石膏ボードは、不燃材料となる為、無機剤を混合したものです。
参考になった数97
この解説の修正を提案する
03
最も不適当なものは、「強化せっこうボードは、芯のせっこうに油脂をしみ込ませ、強度を向上させたものである。」です。
強化せっこうボードは、普通のせっこうボードよりも火に強くするため、芯のせっこうにガラス繊維などを混ぜて補強したものです。油脂をしみ込ませて強度を上げる材料ではありません。
これは正しいです。
木毛セメント板は、細長く削った木材をセメントで固めた板です。木材のすき間が多く、音を吸収しやすいため、吸音性に優れています。また、熱を伝えにくい性質もあるため、断熱性にも優れています。
これは正しいです。
けい酸カルシウム板は、軽くて火に強い内装材料です。燃えにくく、熱にも強いため、耐火性が求められる場所で使われます。壁や天井の下地材などに用いられます。
これは正しいです。
パーティクルボードは、木材の小さなチップや削りくずを接着剤で固め、熱と圧力をかけて板状にしたものです。家具や内装下地などに使われます。木材資源を有効に使える材料です。
これは不適当です。
強化せっこうボードは、芯のせっこうにガラス繊維などを混ぜて補強したせっこうボードです。主に、普通のせっこうボードよりも耐火性や強度を高める目的で使われます。
油脂をしみ込ませて強度を向上させたものではありません。
この問題では、内装材料の特徴を正しく区別することが大切です。木毛セメント板は断熱性・吸音性、けい酸カルシウム板は軽量性・耐火性、パーティクルボードは木材小片を接着剤で固めた板という特徴があります。強化せっこうボードは、油脂ではなく、ガラス繊維などで補強したせっこうボードです。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
令和3年(2021年)前期 問題一覧
次の問題(問15)へ