2級建築施工管理技士 過去問
令和3年(2021年)前期
問17 (ユニットB 問17)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級建築施工管理技士試験 令和3年(2021年)前期 問17(ユニットB 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

給排水設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 圧力水槽方式の給水設備は、給水圧力の変動が大きく、停電時には給水が期待できない。
  • 地中埋設排水管において、桝を設ける場合、雨水桝には泥だめを、汚水桝にはインバートを設ける。
  • 水道直結直圧方式は、水圧が大きすぎるため、2階建住宅の給水には採用できない。
  • トラップとは、悪臭などが室内へ侵入するのを防ぐためのものをいう。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

水道本管から直接水を送る方式です。一般的な戸建て住宅にも使用できます。

各選択肢については以下の通りです。

1 圧力水槽方式とは 水道本管→受水槽→加圧給水ポンプ→圧力水槽→蛇口

  となります。ポンプを使うため圧力の変動は大きく、電気が止まると

  ポンプが動かせず給水できません。 

2 設問の通りです。

  雨水には泥だめで混入している泥を取らないと詰まります。

  汚水にはインバート桝を設けないと流れが悪くなり詰まります。 

 

3 3階建ての住宅も水道直結直圧方式で対応できます。

4 設問の通りです。

  排水トラップは排水管に水を貯めることで悪臭、虫の進入などを防ぎます。

参考になった数126

02

1 .圧力水槽方式の給水設備は、給水圧力の変動が大きく、停電時には給水が期待できない。

 正しいです。

 圧力水槽方式は、水槽からポンプアップし給水する方式の為、

 停電時には、ポンプが作動しない為、給水が期待できません。

2 .地中埋設排水管において、桝を設ける場合、雨水桝には泥だめを、汚水桝にはインバートを設ける。

 正しいです。

 インバートとは、泥ためと同様の役割を持つ汚水マスの溝です。

3 .水道直結直圧方式は、水圧が大きすぎるため、2階建住宅の給水には採用できない。

 間違いです。

 水道本管から直接水を送る方式です。

 一般的な戸建て住宅にも使用できます。

4 .トラップとは、悪臭などが室内へ侵入するのを防ぐためのものをいう。

 正しいです。

 トラップ(封水)ともいい、水道管内の臭気が室内に漏れないよう

 水で蓋をする事です。

参考になった数64

03

最も不適当なものは、「水道直結直圧方式は、水圧が大きすぎるため、2階建住宅の給水には採用できない。」です。

水道直結直圧方式は、水道本管の圧力をそのまま利用して給水する方式です。一般的な2階建住宅ではよく使われる方式です。採用できない理由を「水圧が大きすぎるため」としている点も誤りです。

選択肢1. 圧力水槽方式の給水設備は、給水圧力の変動が大きく、停電時には給水が期待できない。

これは適切です。
圧力水槽方式は、ポンプで水を圧力水槽に送り、水槽内の圧力を利用して給水する方式です。ポンプの運転や停止によって圧力が変わるため、給水圧力の変動が比較的大きいです。
また、停電するとポンプが動かなくなるため、安定した給水は期待しにくくなります。

選択肢2. 地中埋設排水管において、桝を設ける場合、雨水桝には泥だめを、汚水桝にはインバートを設ける。

これは適切です。
雨水には、土や砂などが混じることがあります。そのため、雨水桝には泥だめを設け、土砂をためて管に流れ込みにくくします。
一方、汚水桝では汚物や排水がスムーズに流れるように、底にインバートという流れやすい溝を設けます。

選択肢3. 水道直結直圧方式は、水圧が大きすぎるため、2階建住宅の給水には採用できない。

これは不適当です。
水道直結直圧方式は、水道本管の圧力で直接給水する方式です。受水槽や高置水槽を使わないため、設備が比較的簡単で、一般的な住宅に使われます。
特に2階建住宅では採用できる場合が多い方式です。採用の可否は、水道本管の圧力や自治体の基準などによって判断しますが、「水圧が大きすぎるため採用できない」という説明は合っていません。

選択肢4. トラップとは、悪臭などが室内へ侵入するのを防ぐためのものをいう。

これは適切です。
トラップは、排水管の途中に水をためておく部分です。このたまった水を封水といいます。
封水があることで、排水管からの悪臭や害虫などが室内へ入るのを防ぎます。洗面器や流し台、便器などに使われています。

まとめ

この問題では、給水方式と排水設備の基本を理解しているかが問われています。雨水桝には泥だめ、汚水桝にはインバート、トラップは悪臭などの侵入を防ぐものです。
特に重要なのは、水道直結直圧方式は2階建住宅でも採用される一般的な給水方式である点です。そのため、「2階建住宅には採用できない」とする記述が不適当です。

参考になった数6