2級建築施工管理技士 過去問
令和3年(2021年)前期
問22 (ユニットC 問22)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級建築施工管理技士試験 令和3年(2021年)前期 問22(ユニットC 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

木造2階建住宅の解体工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 作業の効率を高めるため、障子、襖、ドア等の建具は、1階部分から撤去した。
  • 外壁の断熱材として使用されているグラスウールは、可能な限り原形のまま取り外した。
  • 蛍光ランプは、窓ガラスと共に専用のコンテナ容器内で破砕して、ガラス類として処分した。
  • 屋根葺き材は、内装材を撤去した後、手作業で取り外した。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は「蛍光ランプは、窓ガラスと共に専用のコンテナ容器内で破砕して、ガラス類として処分した。」です。

選択肢1. 作業の効率を高めるため、障子、襖、ドア等の建具は、1階部分から撤去した。

まずは家具などの固定されていないものから撤去します。

選択肢2. 外壁の断熱材として使用されているグラスウールは、可能な限り原形のまま取り外した。

グラスウールは肌につくとかゆみを引き起こしますので、

可能な限り舞散らないように原形のまま取り外します。 

選択肢3. 蛍光ランプは、窓ガラスと共に専用のコンテナ容器内で破砕して、ガラス類として処分した。

蛍光ランプの中には微量の水銀が含まれており、産業廃棄物となります。

窓ガラスはガラス類として処分できます。

選択肢4. 屋根葺き材は、内装材を撤去した後、手作業で取り外した。

屋根材は分別の為、安全でかつ埃が舞わないように手作業で取り外します。

参考になった数118

02

正解は「蛍光ランプは、窓ガラスと共に専用のコンテナ容器内で破砕して、ガラス類として処分した。」です。

選択肢1. 作業の効率を高めるため、障子、襖、ドア等の建具は、1階部分から撤去した。

 正しいです。

 1階は搬出動線になる為、最初に開口部等の解体を行います。 

選択肢2. 外壁の断熱材として使用されているグラスウールは、可能な限り原形のまま取り外した。

 正しいです。

 グラスウール等、繊維系建材は、飛散の恐れがある為

 可能な限り原型のまま取り外します。

選択肢3. 蛍光ランプは、窓ガラスと共に専用のコンテナ容器内で破砕して、ガラス類として処分した。

 間違いです。

 蛍光ランプの中には微量の水銀が含まれており、産業廃棄物となります。

選択肢4. 屋根葺き材は、内装材を撤去した後、手作業で取り外した。

 正しいです。

 屋根葺材を最初に撤去すると、内装材が濡れる為、

 最初に撤去してはいけません。

参考になった数61

03

最も不適当なものは、「蛍光ランプは、窓ガラスと共に専用のコンテナ容器内で破砕して、ガラス類として処分した。」です。

蛍光ランプには、少量ですが水銀が含まれています。そのため、窓ガラスと一緒に破砕してガラス類として処分してはいけません。破損しないように分けて集め、決められた方法で適切に処分する必要があります。

選択肢1. 作業の効率を高めるため、障子、襖、ドア等の建具は、1階部分から撤去した。

これは適切です。
木造住宅の解体では、建物を壊す前に、障子、襖、ドアなどの建具を先に取り外します。建具を早めに撤去しておくと、作業スペースを確保しやすくなり、材料の分別もしやすくなります。
そのため、建具を先に撤去することは適切です。

選択肢2. 外壁の断熱材として使用されているグラスウールは、可能な限り原形のまま取り外した。

これは適切です。
グラスウールは細かくちぎれたり飛び散ったりすると、作業環境が悪くなります。また、分別処理もしにくくなります。
そのため、できるだけ原形のまま取り外して分別することが望ましいです。

選択肢3. 蛍光ランプは、窓ガラスと共に専用のコンテナ容器内で破砕して、ガラス類として処分した。

これは不適当です。
蛍光ランプは見た目にガラスのように見えますが、内部に水銀を含んでいます。窓ガラスと同じように破砕して処分すると、水銀が飛散するおそれがあります。
そのため、蛍光ランプは窓ガラスとは分けて、破損しないように回収し、適切に処分する必要があります。

選択肢4. 屋根葺き材は、内装材を撤去した後、手作業で取り外した。

これは適切です。
木造住宅の解体では、内装材などを先に撤去し、その後に屋根葺き材を取り外す流れがあります。屋根葺き材は落下や飛散の危険があるため、重機で一気に壊すのではなく、必要に応じて手作業でていねいに取り外すことが大切です。

まとめ

この問題では、木造住宅の解体工事での分別撤去有害物の扱いが問われています。建具や断熱材、屋根葺き材は、できるだけ分別しながら取り外すことが大切です。特に蛍光ランプは水銀を含むため、窓ガラスと一緒に破砕してガラス類として処分してはいけません

参考になった数5