2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)前期
問23 (ユニットD 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)前期 問23(ユニットD 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

アスファルト防水における屋根保護防水密着工法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 保護コンクリートに設ける伸縮調整目地は、中間部の縦横間隔を3m程度とした。
  • ルーフィング類は、継目の位置が上下層で同一箇所にならないようにして、水下側から張り付けた。
  • コンクリート立上り部は、打放し仕上げとし、型枠の締付け材にコーンを使用した。
  • 平場部のルーフィングと立上り部のルーフィングとの重ね幅は、100mmとした。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

アスファルト防水における屋根保護防水密着工法に関する問題です!

選択肢1. 保護コンクリートに設ける伸縮調整目地は、中間部の縦横間隔を3m程度とした。

正しい記述です。

 

キーワード: 保護コンクリート、伸縮調整目地、3m間隔

説明: 伸縮やひび割れを抑制するために、保護コンクリートにはおおむね3m間隔で伸縮目地を設けます。

選択肢2. ルーフィング類は、継目の位置が上下層で同一箇所にならないようにして、水下側から張り付けた。

正しい記述です。

 

キーワード: 継目ずらし、水下からの張り付け

説明: ルーフィング類は、上下層の継目が一致しないようずらして施工し、水の流れに逆らわないよう「水下側」から貼ります。

選択肢3. コンクリート立上り部は、打放し仕上げとし、型枠の締付け材にコーンを使用した。

正しい記述です。

 

キーワード: 立上り部、打放し、コーン穴

説明: コンクリート立上り部において、打放し仕上げにコーンを使用します。

選択肢4. 平場部のルーフィングと立上り部のルーフィングとの重ね幅は、100mmとした。

誤った記述です。

 

キーワード: 重ね幅、立上り、ルーフィング

説明: アスファルト防水における「平場部と立上り部との重ね幅」は150mm以上とします。

まとめ

屋根保護防水密着工法の数値や特徴を覚えましょう!

参考になった数83

02

この問題ではアスファルト防水の施工の手順と基準を理解しているか問われています。

選択肢1. 保護コンクリートに設ける伸縮調整目地は、中間部の縦横間隔を3m程度とした。

保護コンクリートには、温度伸縮やひび割れ防止のために伸縮目地を設けます。

目安としては縦横3m程度が適切です。

 

よって正しい記述となります。

 

選択肢2. ルーフィング類は、継目の位置が上下層で同一箇所にならないようにして、水下側から張り付けた。

ルーフィングシートは、水の流れを考えて水下側から施工します。
また、上下の継ぎ目が重ならないようにすることで、水の侵入リスクを低減します。

 

よって正しい記述となります。

 

選択肢3. コンクリート立上り部は、打放し仕上げとし、型枠の締付け材にコーンを使用した。

コンクリートの立上がり部を打放し仕上げとする場合、型枠の締め付けに使うコーンという部品を使用します。

 

よって正しい記述となります。

 

選択肢4. 平場部のルーフィングと立上り部のルーフィングとの重ね幅は、100mmとした。

アスファルト防水の施工では、平場と立ち上がりのルーフィングを150mm以上重ねて貼ります。

この重ね幅が不足すると、防水不良の原因になります。

 

よって誤った記述となります。

まとめ

水の流れを意識した施工法や重ね幅の基準など、防水の基本的な知識は確実に押さえておきましょう。

参考になった数11

03

アスファルト防水は最近なかなか目にすることはありませんが、きちんと施行すれば丈夫で長持ちな工法です。

その施工方法も押さえておきましょう。

選択肢1. 保護コンクリートに設ける伸縮調整目地は、中間部の縦横間隔を3m程度とした。

正しい記述です。

アスファルト防水をした後に表面を保護する目的で施工する保護コンクリートは、ひび割れが生じにくいように伸縮調整目地を設けます。

その間隔は縦横3m程度とされています。

選択肢2. ルーフィング類は、継目の位置が上下層で同一箇所にならないようにして、水下側から張り付けた。

正しい記述です。

ルーフィング類は、継目の位置が上下層で同一箇所にならないようにして、水下側から張り付けます。

逆をやると雨水がルーフィングの下に入っていきます。

選択肢3. コンクリート立上り部は、打放し仕上げとし、型枠の締付け材にコーンを使用した。

正しい記述です。

ただし、公共建築工事標準仕様書では

「型枠締付け材にコーンが使用されている部位は、水洗い清掃した後、防水材の製造所の指定する材料を充填する。」

となっています。

選択肢4. 平場部のルーフィングと立上り部のルーフィングとの重ね幅は、100mmとした。

不適当な記述です。

正しくは、平場部のルーフィングと立上り部のルーフィングとの重ね幅は、150mmとします。(公共建築工事標準仕様書など)

平場と立ち上がりの境目は良く水漏れする場所なので重ね幅を大きく取ります。

まとめ

防水工事は種類、工法が多く覚えることが多いです。

まずは公共建築工事標準仕様書の内容を確認することから始めましょう。

参考になった数3