2級建築施工管理技士 過去問
平成29年(2017年)後期
問55 (ユニットF 問55)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級建築施工管理技士試験 平成29年(2017年)後期 問55(ユニットF 問55) (訂正依頼・報告はこちら)
- 床ランナーは、端部を押さえ、900mm間隔に打込みピンでコンクリート床に固定した。
- スタッドは、上部ランナーの上端とスタッド天端のすき間が10mm以下となるように取り付けた。
- ボード1枚張りであったので、スタッドの間隔を450mmとした。
- 出入口開口部の垂直方向の補強材の上部は、梁下、床スラブ下に固定した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1.床ランナーの留付けピッチは900㎜以内です。
2.スタッド上部のランナーとの隙間は10㎜以内となっています。
3.1枚張りの場合のスタッドのピッチは300㎜以内です。
4.開口部補強材の上部は直接スラブや梁下に固定しなければいけません。
参考になった数156
この解説の修正を提案する
02
軽量鉄骨壁下地とは薄い鋼板で作られた材料で、
石膏ボードなどを張るための下地材として使われます。
耐火性、施工性に優れた特徴があります。
軽量鉄骨下地の床ランナーは横架材のことを指します。
端部と900mm間隔で、
打ち込みピンにてコンクリート床に固定します。
スタッドとは石膏ボード用などの仕上げ材の下地となる材料です。
天井や間仕切りに用いられます。
設問の通りスタッドは上部ランナーの上端とスタッドの天端は10mm以下となるようにします。
標準的な12.5mm厚の石膏ボードの場合、
スタッドの間隔は303mmピッチとするのが一般的です。
出入口などの開口部の垂直方向(まぐさ部分)の補強材の上部は、
梁下、床スラブ共に直接固定します。
軽量鉄骨下地に関する問題は細かい寸法や施工方法を詳しく覚えましょう。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問54)へ
平成29年(2017年)後期 問題一覧
次の問題(問56)へ