2級建築施工管理技士 過去問
平成29年(2017年)後期
問92 (ユニットH 問92)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級建築施工管理技士試験 平成29年(2017年)後期 問92(ユニットH 問92) (訂正依頼・報告はこちら)
- 樹脂モルタルのベースコートの練混ぜにおいて、主剤と硬化剤を十分に攪拌した後、骨材を最後に加えた。
- ウレタン樹脂系塗床材の塗布量が2.0kg/m2を超えていたので、2回塗りとした。
- コンクリート下地に油分等が付着していたので、脱脂処理を行った。
- ウレタン樹脂系塗床材の2層目の塗重ねは、先に塗った層が完全に硬化してから行った。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.樹脂モルタルのベースコートの練混ぜは、主剤と硬化剤を十分に攪拌した後、骨材を最後に加えます。
2.ウレタン樹脂系塗床材は、1回の塗布量が2.0kg/㎡以下とします。よって、2.0kg/㎡を超える場合は、2回塗りとします。
また、1回の塗り厚は、2mm以上とします。
3.コンクリート下地に油分等が付着している場合は、脱脂処理を行います。
4.ウレタン樹脂系塗床材の2層目の塗重ねは、先に塗った層が完全に硬化する前に行わなければなりません。
参考になった数162
この解説の修正を提案する
02
2.◯ ウレタン樹脂系塗床材の塗布量は、1回当たり2.0kg/㎡以下とする。硬化物比重を1.0とすると厚さ2.0mm以下となる。
3.◯ 下地に油分等が付着している場合は、脱脂処理を行う。
4.✕ ウレタン樹脂系塗床材の2層目の塗り重ねは、先に塗った層が硬化する前に行う。
参考になった数75
この解説の修正を提案する
03
合成樹脂塗床は床下地の保護や美装目的で施工されます。
ベースコートは塗装や仕上げの下地で、
塗装面を整える役割を持ちます。
ベースコートの練り混ぜは主剤と硬化剤を攪拌(かくはん)し、
骨材を加えます。
ウレタン樹脂系の塗料は厚く塗りすぎるとしわなどができるため、
塗布量が2.0kg/m2を超えた場合は、
2回塗りを行います。
下地に油分が付着している場合は脱脂処理を行います。
塗料が乗らなかったり、はがれの原因となります。
ウレタン樹脂系床材の2層目の塗り重ねは硬化する前に行います。
合成樹脂材の床塗りは専門的な施工法や塗材が多く出題されるため、
過去問題などで繰り返し練習しましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問91)へ
平成29年(2017年)後期 問題一覧
次の問題(問93)へ