2級建築施工管理技士 過去問
令和元年(2019年)前期
問40 (ユニットD 問40)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級建築施工管理技士試験 令和元年(2019年)前期 問40(ユニットD 問40) (訂正依頼・報告はこちら)

レディーミクストコンクリートの受入時の試験に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 圧縮強度の試験は、コンクリート打込み日ごと、打込み工区ごと、かつ、150m3以下の単位ごとに行った。
  • スランプ試験は、1cm単位で測定した。
  • 粗骨材の最大寸法が20mmの高流動コンクリートは、スランプフロー試験を行った。
  • 普通コンクリートの空気量の許容差は、±1.5%とした。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通り。

2.誤りです。
スランプの値は、cm単位で表し0.5cmまで読みとります。

3.設問の通り。
高流動コンクリートと高強度コンクリートの指標はスランプフローです。

4.設問の通り。

参考になった数80

02

1.3.4.設問の通りです。

2.スランプ試験は、0.5cm 単位で測定します。
よって誤りです。

参考になった数38

03

レディーミクストコンクリートとは工場で練り込まれたコンクリートで、

一般的な(生コン)と同じ意味になります。

選択肢1. 圧縮強度の試験は、コンクリート打込み日ごと、打込み工区ごと、かつ、150m3以下の単位ごとに行った。

設問の通りです。

圧縮強度試験はコンクリートの打ち込み日ごとに行います。

打ち込み工区で150立方メートル以下で行います。

選択肢2. スランプ試験は、1cm単位で測定した。

スランプ試験はコンクリートの流動性を確かめる試験です。

スランプ試験は0.5㎝単位で測定を行います。

選択肢3. 粗骨材の最大寸法が20mmの高流動コンクリートは、スランプフロー試験を行った。

粗骨材(そこつざい)とはコンクリートの砂利や砕石などの径の大きい材料です。

スランプフロー試験とは高流動コンクリートや高強度コンクリートに用いられる、

流動性を確かめる試験です。

選択肢4. 普通コンクリートの空気量の許容差は、±1.5%とした。

設問の通りです。

普通コンクリートの空気量の許容度は±1.5%としてもよいです。

まとめ

コンクリートは全ての現場で扱われる建材です。

検査方法などはしっかり学習しましょう。

参考になった数1