2級建築施工管理技士 過去問
令和元年(2019年)前期
問40 (ユニットD 問40)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級建築施工管理技士試験 令和元年(2019年)前期 問40(ユニットD 問40) (訂正依頼・報告はこちら)
- 圧縮強度の試験は、コンクリート打込み日ごと、打込み工区ごと、かつ、150m3以下の単位ごとに行った。
- スランプ試験は、1cm単位で測定した。
- 粗骨材の最大寸法が20mmの高流動コンクリートは、スランプフロー試験を行った。
- 普通コンクリートの空気量の許容差は、±1.5%とした。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.誤りです。
スランプの値は、cm単位で表し0.5cmまで読みとります。
3.設問の通り。
高流動コンクリートと高強度コンクリートの指標はスランプフローです。
4.設問の通り。
参考になった数80
この解説の修正を提案する
02
2.スランプ試験は、0.5cm 単位で測定します。
よって誤りです。
参考になった数38
この解説の修正を提案する
03
レディーミクストコンクリートとは工場で練り込まれたコンクリートで、
一般的な(生コン)と同じ意味になります。
設問の通りです。
圧縮強度試験はコンクリートの打ち込み日ごとに行います。
打ち込み工区で150立方メートル以下で行います。
スランプ試験はコンクリートの流動性を確かめる試験です。
スランプ試験は0.5㎝単位で測定を行います。
粗骨材(そこつざい)とはコンクリートの砂利や砕石などの径の大きい材料です。
スランプフロー試験とは高流動コンクリートや高強度コンクリートに用いられる、
流動性を確かめる試験です。
設問の通りです。
普通コンクリートの空気量の許容度は±1.5%としてもよいです。
コンクリートは全ての現場で扱われる建材です。
検査方法などはしっかり学習しましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問39)へ
令和元年(2019年)前期 問題一覧
次の問題(問41)へ