2級建築施工管理技士 過去問
令和元年(2019年)後期
問21 (ユニットC 問21)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級建築施工管理技士試験 令和元年(2019年)後期 問21(ユニットC 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- 支柱にパイプサポートを使用する場合、継手は差込み継手としてはならない。
- 支柱にパイプサポートを使用する場合、パイプサポートを3以上継いで用いてはならない。
- 柱、壁及び梁側型枠のせき板を保持する場合、支保工は一般に内端太及び外端太により構成する。
- 軽量型支保梁を受ける梁型枠の支柱にパイプサポートを使用する場合、パイプサポートは2列に設ける。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
最も不適当なものは1です。
1.パイプサポートの接合部は、ボルト4本以上か専用の金具を用いて継ぎます。
2.問題文の通りです。
支柱にパイプサポートを使用する場合、パイプサポートを3以上継いで用いてはなりません。
3.問題文の通りです。
柱、壁及び梁側型枠のせき板を保持する場合、支保工は一般に内端太及び外端太により構成します。
4.問題文の通りです。
軽量型支保梁を受ける梁型枠の支柱にパイプサポートを使用する場合、パイプサポートは2列に設けて支えることは可能です。
参考になった数73
この解説の修正を提案する
02
1.誤りです。
パイプサポートを継いで用いるときは、4本以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぎます。
2.設問の通り。
3.設問の通り。
4.設問の通り。
参考になった数67
この解説の修正を提案する
03
型枠支保工とはコンクリートを押さえるための枠です。
支柱にパイプサポートを使用する場合は専用の差し込み金具を使って継ぎます。
同じ差し込み継ぎ手でも、金具の有無が問題となっています。
支柱にパイプサポートを使用する場合は、
パイプサポートを継いで用いるのは2本までです。
内端太(うちばた)外端太(そとばた)は支保工に必要な支持材です。
設問の通りせき板を保持するため使用されます。
軽量型枠支保工は軽量化された支保工です。
設問の通り支柱にパイプサポートを使用する場合は2列設けます。
型枠支保工に関する問題は少し意地悪な問題で専門的な問題が多いです。
しっかり過去問題などで練習しましょう。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問20)へ
令和元年(2019年)後期 問題一覧
次の問題(問22)へ