型枠支保工に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 支柱にパイプサポートを使用する場合、継手は差込み継手としてはならない。
  • 支柱にパイプサポートを使用する場合、パイプサポートを3以上継いで用いてはならない。
  • 柱、壁及び梁側型枠のせき板を保持する場合、支保工は一般に内端太及び外端太により構成する。
  • 軽量型支保梁を受ける梁型枠の支柱にパイプサポートを使用する場合、パイプサポートは2列に設ける。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

最も不適当なものは1です。

1.パイプサポートの接合部は、ボルト4本以上か専用の金具を用いて継ぎます

2.問題文の通りです。

支柱にパイプサポートを使用する場合、パイプサポートを3以上継いで用いてはなりません

3.問題文の通りです。

柱、壁及び梁側型枠のせき板を保持する場合、支保工は一般に内端太及び外端太により構成します。

4.問題文の通りです。

軽量型支保梁を受ける梁型枠の支柱にパイプサポートを使用する場合、パイプサポートは2列に設けて支えることは可能です。

参考になった数73

02

1.誤りです。

パイプサポートを継いで用いるときは、4本以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぎます。

2.設問の通り。

3.設問の通り。

4.設問の通り。

参考になった数67

03

型枠支保工とはコンクリートを押さえるための枠です。

選択肢1. 支柱にパイプサポートを使用する場合、継手は差込み継手としてはならない。

支柱にパイプサポートを使用する場合は専用の差し込み金具を使って継ぎます。

同じ差し込み継ぎ手でも、金具の有無が問題となっています。

選択肢2. 支柱にパイプサポートを使用する場合、パイプサポートを3以上継いで用いてはならない。

支柱にパイプサポートを使用する場合は、

パイプサポートを継いで用いるのは2本までです。

選択肢3. 柱、壁及び梁側型枠のせき板を保持する場合、支保工は一般に内端太及び外端太により構成する。

内端太(うちばた)外端太(そとばた)は支保工に必要な支持材です。

設問の通りせき板を保持するため使用されます。

選択肢4. 軽量型支保梁を受ける梁型枠の支柱にパイプサポートを使用する場合、パイプサポートは2列に設ける。

軽量型枠支保工は軽量化された支保工です。

設問の通り支柱にパイプサポートを使用する場合は2列設けます。

まとめ

型枠支保工に関する問題は少し意地悪な問題で専門的な問題が多いです。

しっかり過去問題などで練習しましょう。

参考になった数4