コンクリートの養生に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 湿潤養生期間の終了前であっても、コンクリートの圧縮強度が所定の値を満足すれば、せき板を取り外すことができる。
  • 打込み後のコンクリートが透水性の小さいせき板で保護されている場合は、湿潤養生と考えてよい。
  • 早強ポルトランドセメントを用いたコンクリートの材齢による湿潤養生期間は、普通ポルトランドセメントより短くできる。
  • 寒中コンクリート工事における加熱養生中は、コンクリートの湿潤養生を行わない。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

最も不適当なものは4です。

1.問題文の通りです。所定の湿潤養生期間の終了前であっても、コンクリートの圧縮強度が満足する値であれば、せき板を取り外すことができます

2.問題文の通りです。打込み後のコンクリートが透水性の小さいせき板で保護されている場合は、湿潤養生と考えることができます

3.問題文の通りです。早強ポルトランドセメントを用いたコンクリートの材齢による湿潤養生期間は、普通ポルトランドセメントより短くなります。早強ポルトランドセメント短期・標準で3日以上、長期・超長期で5日以上普通ポルトランドセメント短期・標準で5日以上、長期・超長期で7日以上となります。

4.寒中コンクリート工事における加熱養生中は、コンクリートが乾燥したり冷却しないように、コンクリート打設後はコンクリートの湿潤養生を行います

参考になった数97

02

1.設問の通り。

2.設問の通り。

3.設問の通り。

4.誤りです。
加熱養生はジェットヒーター、石油ストーブ、などさまざまな加熱方法があります。その際、乾燥を防止するためコンクリート打設後は、十分な水分を与えて湿潤養生が必要となります。

参考になった数81

03

コンクリートの養生は建物の強度や美観に影響する大切な工程です。

選択肢1. 湿潤養生期間の終了前であっても、コンクリートの圧縮強度が所定の値を満足すれば、せき板を取り外すことができる。

設問の通りです。

養生期間の終了前でもコンクリートの圧縮強度が所定の値を満たしていれば、

せき板を外してもよいです。

選択肢2. 打込み後のコンクリートが透水性の小さいせき板で保護されている場合は、湿潤養生と考えてよい。

透水性が低いということは水が溜まりやすく、

湿度が保たれていることですので湿潤養生としてもよいです。

選択肢3. 早強ポルトランドセメントを用いたコンクリートの材齢による湿潤養生期間は、普通ポルトランドセメントより短くできる。

早強ポルトランドセメントは粉末度が高く初期強度が早く発現します。

材齢3日で圧縮強度が確保でき、

普通ポルトランドセメントよりも湿潤養生期間を短くすることができます。

選択肢4. 寒中コンクリート工事における加熱養生中は、コンクリートの湿潤養生を行わない。

寒中コンクリートとは日平均気温が4℃以下の時期に用いられるコンクリートです。

加熱養生中であっても乾燥を防ぐため、

湿潤養生を行います。

まとめ

コンクリートの養生に関する問題は頻出問題のため、

しっかり学習しましょう。