2級建築施工管理技士 過去問
令和5年(2023年)前期
問42 (ユニットE 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級建築施工管理技士試験 令和5年(2023年)前期 問42(ユニットE 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

鋼製建具に関する記述として、不適当なものを2つ選べ。
ただし、1枚の戸の有効開口は、幅950mm、高さ2,400mmとする。
  • 建具枠の取付け用のアンカーは、枠の両端を固定して、中間部を900mm内外の間隔とした。
  • 建具枠の取付け精度は、対角寸法差を3mm以内とした。
  • くつずりは、ステンレス製とし、表面の仕上げをヘアラインとした。
  • くつずり裏面のモルタル詰めは、建具枠の取付け後に行った。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

鋼製建具とは、アルミやスチールを素材として作られるドアや門扉、サッシなどです。建築物にも多く使われています。

選択肢1. 建具枠の取付け用のアンカーは、枠の両端を固定して、中間部を900mm内外の間隔とした。

建具枠の取付け用アンカーは、枠の両端を150㎜以下の間隔、中間部を500㎜以下の間隔で取り付けます。

選択肢2. 建具枠の取付け精度は、対角寸法差を3mm以内とした。

問題文のとおりです。

寸法差が大きくなりすぎると、枠と建具本体が干渉する原因となります。

選択肢3. くつずりは、ステンレス製とし、表面の仕上げをヘアラインとした。

問題文のとおりです。

くつずりとは、建具枠の下(床部分)を指し、気密性の向上や音漏れ防止などの役割を果たします。

選択肢4. くつずり裏面のモルタル詰めは、建具枠の取付け後に行った。

くつずり裏面のモルタルは、建具枠の取付け前に行います。

まとめ

鋼製建具でよく問われるのは、サッシとドアです。特に重点を置いて学習を進めましょう。

参考になった数142

02

鋼製建具は鋼製のサッシに関する問題です。施工方法や手順の確認をしましょう。

選択肢1. 建具枠の取付け用のアンカーは、枠の両端を固定して、中間部を900mm内外の間隔とした。

建具枠の取り付け用アンカーは両端から逃げた位置で固定し、500㎜以下の間隔で固定します。

選択肢2. 建具枠の取付け精度は、対角寸法差を3mm以内とした。

設問の通り、建具枠の取付け精度は、誤差を3mm以内とします。

選択肢3. くつずりは、ステンレス製とし、表面の仕上げをヘアラインとした。

くつずりとはドア枠の底部分のことで、ステンレス製の表面仕上げはヘアラインとします。

選択肢4. くつずり裏面のモルタル詰めは、建具枠の取付け後に行った。

くつずり裏面などの、取り付け後に施工困難な場合のモルタル詰めは、建具枠の取付け前に行います。

まとめ

建具の問題は建具金物の問題も出題されるため、そちらもチェックしましょう。

参考になった数70

03

精度、取付方法をしっかりと理解しましょう。

選択肢1. 建具枠の取付け用のアンカーは、枠の両端を固定して、中間部を900mm内外の間隔とした。

JASS16(建具工事)より建具枠(特に鋼製建具・鋼製サッシ)のアンカー間隔は中間部 500mm以下と定められています。そのためこの本肢が誤りになります。

選択肢2. 建具枠の取付け精度は、対角寸法差を3mm以内とした。

取付精度における基準は3mm以内です。

似たものとして最終精度(完成)があり、こちらには2mm以内とありますが、

これは施行中の段階では微調整が可能なためです。

選択肢3. くつずりは、ステンレス製とし、表面の仕上げをヘアラインとした。

設問の通りです。

ステンレスは人の出入りの激しい玄関ではヘアライン仕上げは滑りにくく、傷の目立ちにくいです。

選択肢4. くつずり裏面のモルタル詰めは、建具枠の取付け後に行った。

くつずり裏面のモルタル詰めは、くつずり裏面にモルタルをつめることができるよう建具枠の取付け前(または同時)に行います。

取付後に行うとガタつきが生じレベル、高さの調整ができなくなってしまいます。

まとめ

JISの数値や施工順序をしっかりと理解するようにしましょう。

参考になった数2