2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)後期 問21(建築施工 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

せき板及び支柱の取りはずしに関する記述として、最も不適当なものはどれか。
ただし、計画供用期間の級は標準とする。
  • 梁下支柱の取りはずしが可能となるコンクリートの圧縮強度は、普通ポルトランドセメントを用いる場合と早強ポルトランドセメントを用いる場合では同じである。
  • せき板の取りはずしが可能となるコンクリートの圧縮強度は、柱とスラブ下では異なる。
  • コンクリートの材齢によるスラブ下の支柱の最小存置期間は、普通ポルトランドセメントを用いる場合、存置期間中の平均気温によって異なる。
  • コンクリートの材齢によるせき板の最小存置期間は、普通ポルトランドセメントを用いる場合と高炉セメントB種を用いる場合では同じである。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

最も不適当なのは、「コンクリートの材齢によるせき板の最小存置期間は、普通ポルトランドセメントを用いる場合と高炉セメントB種を用いる場合では同じである。」です。
せき板の最小存置期間は、セメントの種類によって変わります。国土交通省の公共建築工事標準仕様書では、基礎・梁側・柱・壁のせき板について、普通ポルトランドセメント高炉セメントB種で、材齢による最小存置期間が別に定められています。つまり、同じではありません。

選択肢1. 梁下支柱の取りはずしが可能となるコンクリートの圧縮強度は、普通ポルトランドセメントを用いる場合と早強ポルトランドセメントを用いる場合では同じである。

これは正しいです。
梁の下の支柱を外すときの圧縮強度による基準は、公共建築工事標準仕様書では、セメントの種類にかかわらず設計基準強度以上で、さらに施工中の荷重や外力について構造計算で安全が確認されるまでとされています。
そのため、普通ポルトランドセメントでも早強ポルトランドセメントでも、圧縮強度の基準は同じです。違いが出るのは、主に材齢による最小存置期間のほうです。

選択肢2. せき板の取りはずしが可能となるコンクリートの圧縮強度は、柱とスラブ下では異なる。

これは正しいです。
柱のせき板は、公共建築工事標準仕様書では、圧縮強度が5N/mm2以上で取り外せるとされています。
いっぽう、スラブ下のせき板は、原則として支柱を取り外した後に取り外すことになっています。そして、その支柱を外す条件は、圧縮強度が設計基準強度の85%以上又は12N/mm2以上で、さらに安全確認が必要です。
つまり、柱のせき板スラブ下のせき板では、実際に外せるようになる強度の考え方が違います。

選択肢3. コンクリートの材齢によるスラブ下の支柱の最小存置期間は、普通ポルトランドセメントを用いる場合、存置期間中の平均気温によって異なる。

これは正しいです。
公共建築工事標準仕様書の表では、スラブ下の支柱について、普通ポルトランドセメントを使う場合の最小存置期間は、平均気温15℃以上、5℃以上、0℃以上で分けて定められています。
つまり、気温が低いほどコンクリートの強度が出るまで時間がかかるので、支柱を残しておく期間も長くなるということです。

選択肢4. コンクリートの材齢によるせき板の最小存置期間は、普通ポルトランドセメントを用いる場合と高炉セメントB種を用いる場合では同じである。

これは不適当です。
公共建築工事標準仕様書では、基礎・梁側・柱・壁のせき板の最小存置期間について、
普通ポルトランドセメントは、平均気温が15℃以上で3日、5℃以上で5日、0℃以上で8日
高炉セメントB種は、平均気温が15℃以上で5日、5℃以上で7日、0℃以上で10日
とされています。
このように、高炉セメントB種のほうが長く、同じではありません。

まとめ

この問題では、せき板や支柱をいつ外せるかは、部位・セメントの種類・気温・圧縮強度で変わることを押さえるのが大切です。

特に覚えておきたいポイントは次のとおりです。
梁下支柱の圧縮強度基準は、セメントの種類によらず同じです。
柱のせき板スラブ下のせき板では、外せる条件が違います。
スラブ下の支柱の存置期間は、気温が低いほど長くなります。
そして、普通ポルトランドセメントと高炉セメントB種では、せき板の最小存置期間は同じではありません。

この分野は、「どの部位か」「せき板か支柱か」「材齢で見るのか強度で見るのか」を分けて整理すると、間違えにくくなります。

参考になった数31

02

不適格なのは「コンクリートの材齢によるせき板の最小存置期間は、普通ポルトランドセメントを用いる場合と高炉セメントB種を用いる場合では同じである。」です。

コンクリートの材齢による存置日数は、平均気温やセメントの種類によって変わってきます。

選択肢1. 梁下支柱の取りはずしが可能となるコンクリートの圧縮強度は、普通ポルトランドセメントを用いる場合と早強ポルトランドセメントを用いる場合では同じである。

正しいです。

梁下の支柱の存置日数はセメントの種類に関わらず28日となっています。

また、スラブ下の支柱については存置期間の平均気温や、セメントの種類によって異なります。

施工箇所スラブ下梁下
 早強ポルトランドセメント

普通ポルトランドセメント

混合セメントA種

混合セメントB種全てのセメント

コンクリートの材齢

による場合(日

15℃以上8日17日28日28日
5℃以上15℃未満12日25日
5℃未満15日28日

 

 

選択肢2. せき板の取りはずしが可能となるコンクリートの圧縮強度は、柱とスラブ下では異なる。

正しいです。

柱を含む鉛直せき板の解体に必要な圧縮強度は、計画供用期間の級が短期及び標準の場合は5N/mm2以上、長期及び超長期の場合は10N/mm2以上に達すると解体が可能になります。

スラブ下を含む水平せき板についてはコンクリートの設計基準強度の50%に達すると解体が可能になります。

選択肢3. コンクリートの材齢によるスラブ下の支柱の最小存置期間は、普通ポルトランドセメントを用いる場合、存置期間中の平均気温によって異なる。

正しいです。

存置期間中の平均気温が15℃以上の場合は17日、5℃以上15℃未満の場合は25日、5℃未満の場合は28日になります。

選択肢4. コンクリートの材齢によるせき板の最小存置期間は、普通ポルトランドセメントを用いる場合と高炉セメントB種を用いる場合では同じである。

誤りです。

普通ポルトランドセメントの場合は存置期間の平均気温が20℃以上の場合は4日、10℃以上20℃未満の場合は6日となります。

高炉セメントB種の場合は存置期間の平均気温が20℃以上の場合は5日、10℃以上20℃未満の場合は8日となります。

したがって同じではありません。

まとめ

型枠のせき板や支柱の存置日数は施工箇所や平均気温、セメントの種類によって変わってきます。

参考になった数5