2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)後期 問21(建築施工 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、計画供用期間の級は標準とする。
- 梁下支柱の取りはずしが可能となるコンクリートの圧縮強度は、普通ポルトランドセメントを用いる場合と早強ポルトランドセメントを用いる場合では同じである。
- せき板の取りはずしが可能となるコンクリートの圧縮強度は、柱とスラブ下では異なる。
- コンクリートの材齢によるスラブ下の支柱の最小存置期間は、普通ポルトランドセメントを用いる場合、存置期間中の平均気温によって異なる。
- コンクリートの材齢によるせき板の最小存置期間は、普通ポルトランドセメントを用いる場合と高炉セメントB種を用いる場合では同じである。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、「コンクリートの材齢によるせき板の最小存置期間は、普通ポルトランドセメントを用いる場合と高炉セメントB種を用いる場合では同じである。」です。
せき板の最小存置期間は、セメントの種類によって変わります。国土交通省の公共建築工事標準仕様書では、基礎・梁側・柱・壁のせき板について、普通ポルトランドセメントと高炉セメントB種で、材齢による最小存置期間が別に定められています。つまり、同じではありません。
これは正しいです。
梁の下の支柱を外すときの圧縮強度による基準は、公共建築工事標準仕様書では、セメントの種類にかかわらず、設計基準強度以上で、さらに施工中の荷重や外力について構造計算で安全が確認されるまでとされています。
そのため、普通ポルトランドセメントでも早強ポルトランドセメントでも、圧縮強度の基準は同じです。違いが出るのは、主に材齢による最小存置期間のほうです。
これは正しいです。
柱のせき板は、公共建築工事標準仕様書では、圧縮強度が5N/mm2以上で取り外せるとされています。
いっぽう、スラブ下のせき板は、原則として支柱を取り外した後に取り外すことになっています。そして、その支柱を外す条件は、圧縮強度が設計基準強度の85%以上又は12N/mm2以上で、さらに安全確認が必要です。
つまり、柱のせき板とスラブ下のせき板では、実際に外せるようになる強度の考え方が違います。
これは正しいです。
公共建築工事標準仕様書の表では、スラブ下の支柱について、普通ポルトランドセメントを使う場合の最小存置期間は、平均気温15℃以上、5℃以上、0℃以上で分けて定められています。
つまり、気温が低いほどコンクリートの強度が出るまで時間がかかるので、支柱を残しておく期間も長くなるということです。
これは不適当です。
公共建築工事標準仕様書では、基礎・梁側・柱・壁のせき板の最小存置期間について、
普通ポルトランドセメントは、平均気温が15℃以上で3日、5℃以上で5日、0℃以上で8日、
高炉セメントB種は、平均気温が15℃以上で5日、5℃以上で7日、0℃以上で10日
とされています。
このように、高炉セメントB種のほうが長く、同じではありません。
この問題では、せき板や支柱をいつ外せるかは、部位・セメントの種類・気温・圧縮強度で変わることを押さえるのが大切です。
特に覚えておきたいポイントは次のとおりです。
梁下支柱の圧縮強度基準は、セメントの種類によらず同じです。
柱のせき板とスラブ下のせき板では、外せる条件が違います。
スラブ下の支柱の存置期間は、気温が低いほど長くなります。
そして、普通ポルトランドセメントと高炉セメントB種では、せき板の最小存置期間は同じではありません。
この分野は、「どの部位か」「せき板か支柱か」「材齢で見るのか強度で見るのか」を分けて整理すると、間違えにくくなります。