2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)前期
問2 (ユニットA 問2)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)前期 問2(ユニットA 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 洋小屋は、垂直材、水平材、斜材を三角形に組み立てたトラスで構成したものである。
- 胴差は、垂木を直接受けて屋根荷重を柱に伝えるための部材である。
- 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打等によりその部分の存在応力を伝えるように緊結する。
- 大梁その他の横架材のスパン中央部付近の下側には、耐力上支障のある欠込みを設けないものとする。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
木材在来軸組工法は、柱、梁、筋交などの部材を組み合わせて建物を支える構造になっています。
適切に施工しなければ、構造上耐力低下いたしますので、施工上の知識がとても大事になっていきます。
このような、在来軸組工法の基本を理解いたしましょう。
適切
洋小屋組は三角形トラスで構成されたものになります。
三角形トラスとは(三角形を基本形として組まれた構造の骨組みのことです。建築、橋、屋根などで使われる強くて軽い構造方式です。
不適切
垂木を受けるのは、母屋〈もや〉や桁<けた>になります。
胴差は一般的に2階の床高さに入る横架材になります。
適切
構造耐力上主要な部分には、存在応力を適切に伝えるように緊結する必要があります。
適切
大梁その他の横架材のスパン中央部付近の下側には、耐力上支障のある欠込は耐力が低下いたしますので、そこに欠込み設けるのはNGになります。
欠込みとは木材などを一部部分を削る加工のことになります。部材の取り付けや接合するために行います。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
02
木造在来工法とは、従来の木造建築の一般的な工法を指し、柱、梁・桁を主体とする軸組構法によるものをいい、枠組壁工法(2×4構法)やパネル工法(プレハブ構法)と区別されます。
洋小屋は、屋根の荷重を柱に集中するように架構したもので、7m以上の大スパンが可能です。
胴差は、2階以上の梁を受けて柱をつなぐ横架材のことです。設問は、軒桁を表しています。
建築基準法施行令第47条第1項本文からの抜粋。 大臣が定める構造方法は、平成12年建設省告示1460号。
単純梁に自重及び集中荷重が作用する場合、曲げモーメントはそのスパンの中央が最大となります。すなわち、応力が最大となる部分に断面欠損があることは、強度上、不利側となります。
建築基準法施行令第44条 はり等の横架材 参照。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
令和7年(2025年)前期 問題一覧
次の問題(問3)へ