2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)前期
問18 (ユニットD 問1)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)前期 問18(ユニットD 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 本打ちの打撃回数は、特に必要がない場合、50回を限度とする。
- 本打ちにおいて、貫入量が300mmに達しない場合、打撃回数に対する貫入量を記録する。
- 標準貫入試験用サンプラーにより、乱さない土の試料を採取できる。
- N値やボーリングの採取試料の観察記録は、土質柱状図としてまとめる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
土質調査は、地盤の強度や性状をを知る上で重要な調査で、そのうち、標準貫入試験は、ボーリング調査と並行し、N値(計算式を用いて、砂質土の場合は内部摩擦角の、粘性土の場合は粘着力の推定ができる。)の計測、地盤の硬軟・締り具合の判定、及び土質標本の採取を行います。
標準貫入試験方法は、試験孔底から150mmまで(自沈を含め)予備打ちを行った後、63.5kgのハンマーを760mmの高さから自由落下させSPTサンプラーを300mm貫入させる。通常、100mm毎の貫入量として100mm前後の打撃回数と貫入量を記録する。本打ちは、特に必要のない限り50回の打撃回数で打ち切り、その打撃回数と貫入量を記録し、報告する。試験結果は、N値(SPTサンプラーを300mm打ち込むのに必要な打撃回数)または打撃回数に対する貫入量として報告する。(JIS A 1219 「標準貫入試験方法」抜粋)
選択肢「本打ちの打撃回数は、特に必要がない場合、50回を限度とする。」の解説を参照のこと。
動的貫入したSPTサンプラーから採取した土は、乱した試料として、主に物理試験(土粒子の密度、含水比、粒度試験、細粒分含有率、液性限界・塑性限界など)に用いられます。
土質柱状図は、深度毎の採取試料による土層構成及びN値を記録したもので、試験位置の地盤状況が一目で把握できる内容となっています。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
最も不適当なものは、「標準貫入試験用サンプラーにより、乱さない土の試料を採取できる。」です。
この問題は、標準貫入試験で何が分かるか、どこまで記録するか、どんな試料が取れるかを整理できているかを確かめるものです。
標準貫入試験では、300mmの本打ちに必要な打撃回数からN値を求めますが、標準貫入試験用サンプラーで採れるのは、ふつう乱した試料です。乱さない試料は、シンウォールサンプラーなど別の方法で採るのが基本です。
これは適当です。
国土交通省の資料では、標準貫入試験は150mmの予備打ちのあと、300mmの本打ちを行い、本打ちの貫入量が30cmに満たない場合はN値の上限を50とし、そのときの貫入量を記録するとされています。つまり、特別な事情がなければ、50回を限度として扱う考え方で合っています。
これは適当です。
同じく国土交通省の資料では、本打ち貫入量が30cmに満たない場合は、そのときの貫入量を記録するとされています。つまり、300mmまで入らなかったときは、何回打ってどこまで入ったかを記録するので、この説明は合っています。
これは不適当です。
国土交通省の資料の表では、標準貫入試験で得られるのは乱した試料とされています。いっぽう、乱さない試料を採る方法としては、シンウォールサンプラーやデニソン型サンプラーなどが示されています。
そのため、標準貫入試験用サンプラーで乱さない土の試料を採取できる、という説明は合っていません。
これは適当です。
国土交通省の資料では、資料整理の業務範囲として試料の観察とボーリング柱状図の作成が示されています。また、別の資料でも、柱状図には土質名やN値を記入することが原則とされています。したがって、N値や採取試料の観察記録を土質柱状図にまとめる、という考え方でよいです。
この問題では、標準貫入試験用サンプラーで採れるのは乱した試料であるという点がいちばん大切です。
乱さない試料が必要なときは、標準貫入試験用サンプラーではなく、シンウォールサンプラーなど別の方法を使います。
あわせて、
本打ちは300mmでN値を求めること、
300mmに達しないときは50回を上限の目安として貫入量を記録すること、
N値や試料観察の内容は柱状図にまとめること
も一緒に覚えておくと、似た問題でも判断しやすくなります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問17)へ
令和7年(2025年)前期 問題一覧
次の問題(問19)へ