2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)前期
問18 (ユニットD 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)前期 問18(ユニットD 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

土質調査における標準貫入試験に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 本打ちの打撃回数は、特に必要がない場合、50回を限度とする。
  • 本打ちにおいて、貫入量が300mmに達しない場合、打撃回数に対する貫入量を記録する。
  • 標準貫入試験用サンプラーにより、乱さない土の試料を採取できる。
  • N値やボーリングの採取試料の観察記録は、土質柱状図としてまとめる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

 土質調査は、地盤の強度や性状をを知る上で重要な調査で、そのうち、標準貫入試験は、ボーリング調査と並行し、N値(計算式を用いて、砂質土の場合は内部摩擦角の、粘性土の場合は粘着力の推定ができる。)の計測、地盤の硬軟・締り具合の判定、及び土質標本の採取を行います。

選択肢1. 本打ちの打撃回数は、特に必要がない場合、50回を限度とする。

 標準貫入試験方法は、試験孔底から150mmまで(自沈を含め)予備打ちを行った後、63.5kgのハンマーを760mmの高さから自由落下させSPTサンプラーを300mm貫入させる。通常、100mm毎の貫入量として100mm前後の打撃回数と貫入量を記録する。本打ちは、特に必要のない限り50回の打撃回数で打ち切り、その打撃回数と貫入量を記録し、報告する。試験結果は、N値(SPTサンプラーを300mm打ち込むのに必要な打撃回数)または打撃回数に対する貫入量として報告する。(JIS A 1219 「標準貫入試験方法」抜粋)

選択肢2. 本打ちにおいて、貫入量が300mmに達しない場合、打撃回数に対する貫入量を記録する。

選択肢「本打ちの打撃回数は、特に必要がない場合、50回を限度とする。」の解説を参照のこと。

選択肢3. 標準貫入試験用サンプラーにより、乱さない土の試料を採取できる。

動的貫入したSPTサンプラーから採取した土は、乱した試料として、主に物理試験(土粒子の密度、含水比、粒度試験、細粒分含有率、液性限界・塑性限界など)に用いられます。

選択肢4. N値やボーリングの採取試料の観察記録は、土質柱状図としてまとめる。

 土質柱状図は、深度毎の採取試料による土層構成及びN値を記録したもので、試験位置の地盤状況が一目で把握できる内容となっています。

参考になった数14