2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)前期
問23 (ユニットD 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)前期 問23(ユニットD 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

ウレタンゴム系塗膜防水の密着工法に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 下地のコンクリートは、出隅を面取り、入隅を直角に仕上げた。
  • 補強布の張付けは、突付け張りとした。
  • 平場部の防水材の塗付けは、工程を2回に分割して行った。
  • 防水材の塗継ぎは、重ね幅を100mmで行った。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

  ウレタンゴム系塗膜防水密着工法(全面接着)とは、下地に塗膜防水材を塗ることで密着性を高め、防水材が下地に追従することで亀裂が生じずに破断のない防水層を維持します。

 もう一方の絶縁工法(部分接着)は、下地と防水層に絶縁シートを敷くことで、挙動があった場合、それぞれが別の動きをします。これにより、防水層が下地に引張られず固有で伸縮することによって、亀裂や破壊を避けるメカニズムとなっています。

選択肢1. 下地のコンクリートは、出隅を面取り、入隅を直角に仕上げた。

 塗膜防水は、出隅が鋭角だと防水層が切れやすくなるため、「防水層の下地は、(略) 出隅は通りよく45°の面取りとし、入隅は通りよく直角とする。」としています。(公共建築工事標準仕様書 建築工事編  令和7年版 9.5.4 より抜粋)

選択肢2. 補強布の張付けは、突付け張りとした。

重ね幅は100mm以上とし、補強布の重ね幅は50mm以上とする。(公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和7年度版 9.4.5 より抜粋)

選択肢3. 平場部の防水材の塗付けは、工程を2回に分割して行った。

 平場部の防水材の塗り付けは、作業性を保ちつつ、防水層の厚みを確保するため、また塗膜の乾燥時間を早めるため2回に分けて行います。

選択肢4. 防水材の塗継ぎは、重ね幅を100mmで行った。

選択肢「平場部の防水材の塗付けは、工程を2回に分割して行った。」の回答を参照。

 

参考になった数14