2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)前期
問26 (ユニットD 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)前期 問26(ユニットD 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 根太張り工法におけるフローリングボードは、厚さが10mmの単層フローリングボードを用いた
- 根太張り工法におけるフローリングボードを張り込む際、隣接するボードの継手位置を離して割り付けた
- フローリングボードを下張り用床板に張り付ける際、下張り用床板に接着剤を波状に150g/m2程度塗り付けた。
- 壁、幅木、框及び敷居とフローリングボードの取合いには、板の伸縮に備えた隙間を設けた
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
内装床には、フローリングのほか、ビニルタイル・シート、カーペット、畳、タイル、など様々な種類があります。フローリング材の種類には、無垢材をつかった単層フローリング、表面に化粧材を合板の上に貼り合せた複層フローリングがあります。
根太張り工法を単層フローリングボードで行う場合は、強度の面から厚み12mm以上とします。
隣接するボードの継ぎ目を同じにすると、ボードの目違いが目立つため、継手位置をずらして張り付けます。
下張り用床板には、接着剤と釘を使って張りつけます。
木材(板)の収縮・膨張に備えて、取り合い部分にはゴム製の緩衝材を取付けたり、シーリングを施す場合もあります。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
令和7年(2025年)前期 問題一覧
次の問題(問27)へ