2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)後期
問3 (建築学(必須) 問3)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)後期 問3(建築学(必須) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 1kN
- 2kN
- 3kN
- 6kN
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
正しい選択肢は、「1kN」です。
図では、AからCまでの2mの区間に、3kN/mの等分布荷重がかかっています。AからBまでは全部で6mなので、まず支点反力を求めて、そのあとBC間のせん断力を考えると答えが出ます。図から、AC=2m、CB=4m、荷重w=3kN/mと読み取れます。
これが合っています。
まず、等分布荷重の合計は
3kN/m × 2m = 6kN
です。これはAから1mの位置にまとまった荷重として考えられます。
次に、Aまわりのつり合いを考えると、Bの反力は
6kN × 1m ÷ 6m = 1kN
になります。
するとAの反力は
6kN - 1kN = 5kN
です。
BC間には追加の荷重がないので、BC間のせん断力は一定で、
5kN - 6kN = -1kN
となります。したがって、大きさは1kNです。
これは合いません。
BC間のせん断力は、Aの反力5kNから、AC間にかかる荷重6kNを引いたものなので、2kNにはなりません。BC間では荷重が増えないため、せん断力の大きさは1kNのままです。
これは合いません。
3kNは、図にある1mあたりの荷重の大きさです。せん断力そのものの値ではありません。
この問題では、3kN/mを2m分まとめて考え、支点反力を出してからBC間のせん断力を求める必要があります。
これは合いません。
6kNは、AC間にかかる等分布荷重の合計です。
せん断力はそのまま6kNになるのではなく、支点反力とのつり合いで決まります。BC間では
Aの反力5kN - 荷重合計6kN = -1kN
となるので、大きさは1kNです。
この問題では、等分布荷重を合計の集中荷重に置きかえることと、支点反力を先に求めることが大切です。
流れを整理すると、
3kN/m × 2m = 6kN
Bの反力= 1kN
Aの反力= 5kN
BC間のせん断力= 5kN - 6kN = -1kN
なので、求める大きさは1kNです。
この形の問題は、荷重の合計、作用位置、反力の順に考えると解きやすくなります。
参考になった数96
この解説の修正を提案する
02
AC間の中間をDとします。
AC間には3kN/mの等分布荷重となっているため、2m×3kN/m=6kNの力がDにかかっています。
ADとDBの距離がそれぞれ1mと5mとなっているため、Va=5kN、Vb=1kNとなります。
したがってBC間に生ずるせん断力は1kNとなります。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
等分布荷重の問題は集中荷重に変換し、それがどの位置に作用しているかを考え、反力を求めていくと解きやすいです。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
令和7年(2025年)後期 問題一覧
次の問題(問4)へ