2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)後期
問5 (建築学 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)後期 問5(建築学 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

冬季における一般的な結露対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 外壁の室内側の表面結露を防止するためには、熱橋となる部分に断熱材を施す。
  • 外壁の室内側の表面結露を防止するためには、居室の気密性を高め、絶対湿度を高くする。
  • 外壁の壁体内の結露を防止するためには、外断熱にする。
  • 二重サッシ間の結露を防止するためには、室内側サッシの気密性を高くする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なのは、「外壁の室内側の表面結露を防止するためには、居室の気密性を高め、絶対湿度を高くする。」です。
冬の表面結露は、壁や窓の表面温度が低くなり、その温度が室内空気の露点温度より下がると起こります。そのため、対策の基本は、表面温度を上げることと、室内の水分量を下げることです。絶対湿度を高くすると、かえって結露しやすくなります。

選択肢1. 外壁の室内側の表面結露を防止するためには、熱橋となる部分に断熱材を施す。

これは正しいです。
熱橋は、まわりより熱が逃げやすく、室内側の表面温度が下がりやすい部分です。そのため、熱橋部分では表面結露が起こりやすくなります。こうした部分に断熱補強を行うことは、結露防止に役立ちます。住宅の基準でも、構造熱橋部に断熱補強を行うことが示されています。

選択肢2. 外壁の室内側の表面結露を防止するためには、居室の気密性を高め、絶対湿度を高くする。

これは不適当です。
表面結露を防ぐには、室内の空気に含まれる水分を増やしすぎないことが大切です。室内の湿度が高すぎると、結露やカビの発生リスクが高まります。冬は、室内の湿気が多いときに換気をすると湿度を下げやすく、結露対策になります。
なお、気密性を高めること自体がすべて悪いわけではありませんが、「絶対湿度を高くする」という部分が結露防止と逆の方向なので、この記述は不適当です。

選択肢3. 外壁の壁体内の結露を防止するためには、外断熱にする。

これは正しいです。
外断熱は、建物の外側を断熱材で包む方法です。これにより、壁の内部が冷えにくくなり、壁体内で露点温度以下になりにくくなるため、壁体内結露の防止に有利です。国土交通省の資料でも、外断熱工法は外壁の室内側の表面結露や内部結露を防止できることが示されています。

選択肢4. 二重サッシ間の結露を防止するためには、室内側サッシの気密性を高くする。

これは正しいです。
二重サッシの間で結露が起こるのは、室内の暖かく湿った空気がサッシの間に入り込むことが大きな原因です。そのため、室内側サッシの気密性を高くして、水蒸気が入りにくくすることが有効です。建築環境分野の解説でも、二重サッシでは室内側は気密性を高くし、屋外側は低くするとされています。

まとめ

この問題では、結露は「温度」と「湿気」の両方で決まることを押さえるのが大切です。
整理すると、次のようになります。

表面結露の対策
・熱橋部分を断熱して、表面温度を下げにくくする
・室内の湿気を増やしすぎない

壁体内結露の対策
・外断熱などで壁の内部を冷えにくくする

二重サッシ間の結露対策
・室内側から湿った空気が入り込まないようにする

特に覚えておきたいのは、冬の結露対策で絶対湿度を高くするのは逆効果だという点です。断熱で冷えにくくすることと、湿気をためすぎないことをセットで考えると、似た問題にも対応しやすくなります。

参考になった数18