2級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)前期
問27 (建築施工 問10)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年)前期 問27(建築施工 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- モルタル下地面に残ったビニル床タイルの接着剤は、ディスクサンダを用いて除去した。
- モルタル下地の磁器質床タイルの張替え部は、斫り用ののみを用いて、手作業で存置部分と縁切りをした。
- 大規模なコンクリート間仕切壁の撤去には、油圧クラッシャを用いた。
- 既存の合成樹脂塗床材の上に同じ材質の塗床材を塗り重ねる際、接着性を高めるため、既存仕上げ材の表面に目荒しを行った。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、
「モルタル下地の磁器質床タイルの張替え部は、斫り用ののみを用いて、手作業で存置部分と縁切りをした。」
です。
既存の床タイルを部分的に張り替える場合は、残す部分を傷めないように、張替え部分の周囲をダイヤモンドカッターなどで切って縁切りしてから撤去します。斫り用ののみを使って手作業で縁切りすると、衝撃によって残すタイルや下地まで割れたり傷んだりするおそれがあります。
適当です。
既存のビニル床タイルを撤去すると、モルタル下地の表面に接着剤が残ることがあります。
接着剤が残ったまま新しい床材を施工すると、下地が平らにならなかったり、新しい床材が十分に接着しなかったりする原因になります。
そのため、残った接着剤はディスクサンダなどを使い、新しい仕上げに支障がないように除去します。
不適当です。
床タイルを部分的に張り替える場合、張り替える部分と残す部分を最初に切り離す必要があります。
この縁切りには、ダイヤモンドカッターなどを使用します。その後、縁切りした範囲のタイルを電動ケレン棒や電動斫り器具などで撤去します。
斫り用ののみで直接縁切りすると、打撃の力が周囲へ伝わり、残すタイルにひび割れなどを生じさせるおそれがあります。
したがって、「斫り用ののみを用いて、手作業で縁切りをした」という部分が不適当です。
適当です。
油圧クラッシャは、油圧の力でコンクリートを挟んで砕く機械です。
コンクリート間仕切壁の大部分を撤去するような大規模な工事では、油圧クラッシャなどを使用して撤去する方法があります。その際は、周囲の柱や梁、残す仕上げなどをできるだけ傷つけないように施工します。
油圧クラッシャは、打撃によって壊す方法に比べて振動や騒音を抑えやすい特徴もあります。
適当です。
既存の塗床材の表面は滑らかになっているため、そのまま新しい塗床材を塗ると十分に接着しないことがあります。
そこで、既存表面をディスクサンダなどで研磨し、細かな凹凸をつくる目荒しを行います。
目荒しによって新しい塗床材が下地に食い付きやすくなり、接着性を高めることができます。
内部仕上げの改修工事では、新しい仕上げを確実に施工することと、残す部分を傷つけないことが重要です。
ビニル床タイルを撤去した後に残った接着剤は、ディスクサンダなどで除去します。
大規模なコンクリート間仕切壁の撤去には、油圧クラッシャなどを使用できます。
また、既存の合成樹脂塗床材に新しい塗床材を塗り重ねる場合は、目荒しをして接着性を高めます。
一方、床タイルを部分的に張り替えるときの縁切りは、斫り用ののみではなく、ダイヤモンドカッターなどを使用することがポイントです。残す部分に衝撃を与えず、きれいに切り離してから撤去します。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問26)へ
令和8年(2026年)前期 問題一覧
次の問題(問28)へ